3.7.4 廠房內任一點至最近安全出口的直線距離(m)

5.4.11設置商業服務網點的住宅建筑,商業服務網點中每個分隔單元之間應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火墻相互分隔,當每個分隔單元任一層面積大于200㎡時,該層應設置兩個安全出口或疏散門。每個分隔單元內任一點至最近直通室外的出口的直線距離不應大于本規范表5.5.17中有關多層其他建筑位于袋形走道兩側或盡端的疏散門至最近安全出口的最大直線距離。

注:室內樓梯的距離可按其梯段水平投影長度的1.5倍計算。

5.5.17

3 公共建筑房間內任一點至房間直通疏散走道的疏散門的直線距離,不應大于表5.5.17規定的袋形走道兩側或盡端的疏散門至最近安全出口的直線距離

4 一、二級耐火等級建筑內疏散門或安全出口不少于2個的觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳、營業廳等,其室內任一點至最近疏散門或安全出口的直線距離不應大于30m,當疏散門不能直通室外地面或疏散樓梯間時,應采用長度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。當該場所設置自動噴水滅火系統時,室內任一點至最近安全出口的安全疏散距離可分別增加25%。

5.5.29

3戶內任一點至直通疏散走道的戶門的直線距離不應大于表5.5.29規定的袋形走道兩側或近端的疏散門至最近安全出口的最大直線距離。(如圖示6、圖示7)

注:躍層式住宅,戶內樓梯的距離可按其梯段水平投影長度的1.5倍計算。

11.0.7

3 木結構建筑中房間內任一點至該房間直通疏散走道的疏散門的直線距離,不應大于表11.0.7-1中有關袋形走道兩側或盡端的疏散門至最近安全出口的直線距離。

11.0.8

丁、戊類木結構廠房內任一點至最近安全出口的疏散距離分別不應大于50m和60m,其他安全疏散要求應符合本規范第3.7節的規定。

防火規范中關于疏散口距離的總結_圖文.doc

防火規范中關于疏散口距離的總結 - 3.7.4 廠房內任一點至最近安全出口的直線...

防火規范中關于_疏散口距離的總結_圖文.doc

防火規范中關于_疏散口距離的總結 - 范文 范例 學習 指導 3.7.4 廠房內...

防火規范中關于疏散口距離的總結()_圖文.doc

防火規范中關于疏散口距離的總結() - 3.7.4 廠房內任一點至最近安全出口的...

防火規范總結.doc

規范總結高層建筑防火規范 3.0.1 一類高層:建筑高度超過 50m 的公共建筑和 19 ...大于表 5.3.13 中規 定的袋形走道兩側或盡端的疏散門至安全出口的最大距離......

多層建筑設計防火規范-5疏散距離篇.doc

多層建筑設計防火規范-5疏散距離篇_建筑/土木_工程科技_專業資料。個人總結多層....8 中規定的袋形走道兩側或盡端的房間從房門到外部出口或樓梯間的最大 距離。......

建筑防火(安全疏散距離要求)-王繼業.doc

建筑防火(安全疏散距離要求)-王繼業_建筑/土木_工程...1、廠房內任一點至最近安全出口的直線距離(m) ...總結記憶:即全設自噴又采用敞開式外廊,應先增加 ......

多層建筑設計防火規范5疏散距離篇.doc

多層建筑設計防火規范5疏散距離篇 - 多層建筑設計防火規范 5 疏散距 離篇 第 5.3.8 條 民用建筑的安全疏散距離,應符合下列要求: 一、直接通向公共走道的房間......

建筑設計防火規范 GB50016-2014安全疏散和避難.doc

建筑設計防火規范 GB50016-2014安全疏散和避難_建筑/...直通疏散走道的房間疏散門至最近安全出口的直線距離不...自動扶梯與自動人行道不應視作規范中規定的安全疏散......

建筑設計防火規范-GB50016-2014安全疏散和避難.doc

可利用通向相鄰防火 分區的甲級防火門作為安全出口,...5.5.17 公共建筑的安全疏散距離應符合下列規定: 1...自動扶梯與自動人行道不應視作規范中規定的安全疏散......

防火規范中關于疏散口距離的總結_圖文.doc

防火規范中關于疏散口距離的總結 - 3.7.4 廠房內任一點至最近安全出口的直線...

安全疏散通道要求和設施匯總.doc

安全疏散通道要求和設施匯總_工作總結/匯報_總結/...外部出口或樓梯間的最大距離; 廠房的安全疏散距離指...樓梯間防火和疏散能力的大小,直接影響著人員的生命......

安全疏散和避難建筑設計防火規范GB50016-2014.doc

每層相鄰兩個安全出口以及每個房間相鄰兩個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于...《生命安全 規范》NFPA 101 也規定:自動扶梯與自動人行道不應視作規范中規定的......

最全防火規范總結.doc

最全防火規范總結_建筑/土木_工程科技_專業資料。一...當住宅中的電梯井與疏散樓梯相鄰布置時,應設置封閉...的安全出口應分散布置,兩個安全出口之間的距離不應......

建筑防火分區及疏散距離2015.10.05.doc

2000m 高層民用建筑設計防火規范 5.1 防火和防煙分區 5.1.2 高層建筑內的...大于 表 5.3.13 中規定的袋形走道兩側或盡端的疏散門至安全出口的最大距離......

建筑防火分區及疏散距離.doc

2000m 高層民用建筑設計防火規范 5.1 防火和防煙分區 5.1.2 高層建筑內的...大于 表 5.3.13 中規定的袋形走道兩側或盡端的疏散門至安全出口的最大距離......

噶米多層建筑設計防火規范5疏散距離篇.doc

計防火規范 5 疏散距離篇占 解榔脂咖亭瀝 渴蚜嘯曬鎮黔 棠飄由娩禹幫 訖...3.8 中規定的袋形走道兩側或盡端的房間從房門到外部出口或樓梯間的最大 距離......

消防疏散有關規范_企業管理_經管營銷_專業資料 - 消防疏散有關規范....doc

2 安全疏散 距離和出口寬 度 4.2 安全疏散距離和出口寬度 建筑與交友 flfuthpss (2005-09-29 20:12) 《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001 年局部修訂) 5.3......

防火規范-學習總結(2016-10-20).doc

技術審查過程中常見疑難問題處 理及對策高級專題》培訓班學習總結隨著中國房地產...4.不同防火分區能否借用疏散寬度、距離、出口,能否共用樓梯。 5.住宅與非住宅......

消防疏散有關規范_人力資源管理_經管營銷_專業資料 - 消防疏散有關規 ....doc

4.2 安全疏散距離和出口寬度 建筑與交友 flfuthpss (2005-09-29 20:12) 《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001 年局部修訂) 5.3.8 民用建筑的安全疏散距離,應......

建筑防火疏散問題的解答.doc

疏散距 離等因素設置安全出口,并應符合下列要求: 1、 10層以下的住宅建筑,當...連通住戶的門需做乙級防火門, 且疏散過程中無任何一層可通過公共部位通到另一......

地下建筑防火.txt

消防設計有關問題的探討,總結地下建筑在消防設計中應...地下建筑內,這是我國現行《建筑設計防火規范》中...同時,在設計中還要考慮到安全疏散的距離。安全出口不......

應急照明規范.txt

照明的設計要求作了進一步的探討,并進行了歸納總結。...《建筑設計防火規范》中,也提到應急照明,此處所指...設在安全出口的頂部,疏散走道及其轉角處距地1m以下......

防火分區疏散樓梯寬度的計算.txt

防火分區疏散樓梯寬度的計算 - [規范總結] 防火分區疏散樓梯寬度的計算 假設 ...

1.民用消防.txt

現行消防技術標準有關規定的差異,提出了住宅消防設計...疏散和消防設施的具體規定差異較大,給建筑設計和消防...出口的距離大于15m時,該住宅單元每層的安全出口不......

關于對消防控制室設計中幾個問題的探討.txt

引導人員疏散,關閉有關部位的電動防火門(防火卷簾)...應設在建筑物首層并有直通室外的安全出口,應設置...而在國家標準《火災自動報警系統設計規范》中,則......

《高層民用建筑設計防火規范》答疑(一).txt

《高層民用建筑設計防火規范》答疑(一)_建筑/土木_...門至樓梯間門或前室門的距離,進一步作出具體量化,即...疏散特性:疏散通道及安全出口完全獨立,嚴禁與住宅或......

消防技術規范實際應用若干問題專家論證.txt

的通知 各有關單位:為解決近年來我省在實際應用消防技術規范中遇到的疑難...可按位于兩個安全出口之間疏散距離的要求考慮其中袋形走道部分的長度應加倍......

高層建筑防火門選用規范的分析.txt

高層建筑防火門選用規范的分析 - 摘要: 對高層建筑防火規范(GB 50045-95)中關于使用防火門的條款進行歸納、總結和分析,找出防火門選用規律,幫助設計單位、生產單位......

建筑工程消防設計專篇范本.txt

設計防火規范》GB50067-97 1.5、國家及地方有關部門...4.2.2、本工程(F1層)最遠疏散點距疏散口距離小于...5.5.6、建筑物的火災危險等級屬于中危險Ⅱ級;設計......

商場的火災危險性有哪些.txt

4、商場耐火等級有何要求? 根據國家有關消防技術...有的疏散樓梯不封閉、不防煙;有的疏散出口數量少,...(1)樓梯間的布置,應滿足安全疏散距離的要求,并盡量......

吉林中百商廈火災引發建筑防火的思考 - 百度文庫.txt

國家GBJ 16—1987《建筑設計防火規范》(以下稱“建規”)第5.1.2條,只規定了...安全疏散設計中,往往都是把封閉或防煙樓梯間當做安全疏散出口來考慮疏散距離的。......

  • 防火規范中關于疏散口距離的總結_圖文"},{"
  • 防火規范中關于_疏散口距離的總結_圖文"},{"
  • 防火規范中關于疏散口距離的總結()_圖文"},{"
  • 防火規范總結","isPraise":1},{"
  • 多層建筑設計防火規范-5疏散距離篇"},{"
  • 建筑防火(安全疏散距離要求)-王繼業"},{"
  • 多層建筑設計防火規范5疏散距離篇"},{"
  • 建筑設計防火規范 GB50016-2014安全疏散
  • 建筑設計防火規范-GB50016-2014安全疏散
  • 防火規范中關于疏散口距離的總結_圖文"}]
  • 049期双色球开奖直播 www.lvelns.com.cn true //www.lvelns.com.cn/wendangku/z0s/f08g/j853a0f7175v/ka417866fb84ae45c3b3567ecdd87l.html report 17365 3.7.4廠房內任一點至最近安全出口的直線距離(m)5.4.11設置商業服務網點的住宅建筑,商業服務網點中每個分隔單元之間應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火墻相互分隔,當每個分隔單元任一層面積大于200㎡時,該層應設置兩個安全出口或疏散門。每個分隔單元內任一點至最近直通室外的出口的直線距離不應大于本規范表5.5.17中有關多層其他建筑位于袋形走道兩側或盡端的疏散門至最近安全出口的最大直線距離。注:室內樓梯的距離可按其梯段水平投影
    • 猜你喜歡
      • 24小時熱文
      • 本周熱評
        圖文推薦
        • 最新添加
        • 最熱文章
          精彩推薦
          讀過此文的還讀過