福彩3d开奖直播频道:施工現場臨時用電專項方案

來源:百度  [  文檔由 864229034 貢獻   ]  責編:呂秀玲  |  侵權/違法舉報

049期双色球开奖直播 www.lvelns.com.cn

臨空商務大樓物業裝修項目

編制單位:重慶建工第九建設有限公司

臨空商務大樓物業裝修項目建設工

程項目經理部

日 期:2019年05月20日

重慶建工第九建設有限公司

安全安全用電專項施工方案內部審批表

項目名稱

臨空商務大樓物業裝修工程

項目地點

重慶市雙鳳橋街道空港大道476號

工程類別

Ⅰ類

工程規模

建筑面積30581.48m2、總造價約29465410.18萬元

技術管理類別

II

致公司安全部和總工程師:

《 臨時用電專項方案 》目前已編制完畢,并經我項目經理部技術負責人審批,現提請審核、批準。該應急救援預案主要內容和信息如下:

一、工程概況

二、現場勘察

三、編制依據

......

專項施工方案 正文: 25 頁;圖表: 頁。

編制人: 項目技術負責人:

(項目經理部蓋章)日期: 年 月 日

本項目監理審核意見:

審核人: 日期: 年 月 日

目錄

一、 工程概況 4

二、現場勘察 4

三、編制依據 5

四、臨時用電的原則 5

五、用電量及負荷計算 6

六、導線截面積選擇 8

七、線路敷設走向 8

八、臨時配電設備的選擇和配制 9

九、臨時配電線路 15

十、安全用電技術措施 16

十一、臨時用電工程安全管理 22

十二、觸電發生后急救措施 23

1、

工程概況

工程名稱:臨空商務大樓物業裝修工程

工程位置:重慶市渝北區雙鳳橋街道空港大道476號

招標單位:重慶臨空開發投資集團有限公司

總包單位:重慶建工第九建設有限公司

工期要求:總工期為150日歷天。

裝修面積: 30518.4平方米。

工程規模:共12層,其中:地上9層為辦公室,地下3層為地下車庫

1、本工程由重慶臨空開發投資集團有限公司建設發包 ,重慶天健咨詢管理有限公司施工管理,全過程造價咨詢單位為德匯工程管理(北京)有限公司,設計單位為重慶迪賽因建設工程設計有限公司,監理單位為四川元豐建設項目管理有限公司,施工單位為重慶建工第九建設有限公司。

2、結構形式:

本工程結構形式為框架剪力墻結構,框架抗震等級為六級。

3、建筑裝飾:

(1).室內精裝工程。

(2).該項目為公共建筑,設計有節能降耗設備設施(如光伏發電設備)。

(3).暖通專業采用集中空調系統。

(4).消防屬于二次改造,對原消防系統進行合理深化。

(5).水、電安裝包括給水、排水的敷設與安裝及供電線路照明、智能弱電,線管敷設及安裝。

二、現場勘察

進行現場勘察:必須確實實地了解施工現場的地形地貌和正式工程的位置,現場建筑材料堆放場所,生產生活用建筑物的位置;各用電設備的裝設位置和容量等。只有經過現場勘察才能為合理選擇配電室位置、電源進線等提供合理依據。

三、編制依據

1.根據JGJ46-2012《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求。

2.根據JGJ59-2011《建筑施工安全檢查標準》。

3.本工程主要施工機具及施工總平布置圖(圖附后)。

四、臨時用電的原則

1.本工程用電由項目負一樓配電室接出。

2.本工程施工現場臨時用電系統,應遵循如下原則

1)在保證生產的前提下,滿足用電設備在使用中的可靠性、安全性,從而提高電能質量;

2)線路布置、配電箱和電器設置,簡單可靠、安裝維修方便;

3)符合“三級配電,兩級?;ぁ鋇囊?;

4)采用TN-S中性零線?;は低?;

5)符合“一機、一閘、一箱、一漏、一鎖”的要求;

3.樓層供電方式

1)主體施工階段

主體施工階段主要是作業層用電,供電面單一。采用橡套電力電纜隨層提升供電。由地面二級配電柜供電,通過電纜送到樓層移動分配電箱,移動分配電箱內電器設置與地面固定配電箱基本相同。接線端子板用插座代替,從地面進入建筑物的線路穿套管埋地敷設。

2)裝飾施工階段

裝飾施工階段的用電特點是多層用電,用電較多,供電電纜。導線線路穿套管沿墻固定安裝。隔層設接線點對樓層供電,以便接線時能切斷電源作業。

3)樓梯

樓梯的照明燈采用漏電?;さ脫溝繚垂┑?。

4.用電布置

施工現場設總配電柜一臺。

總配電柜內的電器設置應滿足供電要求,同時應符合標準JGJ5-99的要求和《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)的要求。兩級漏電?;?,漏電開關設置在總配電箱和開關箱內。

施工現場專用中性接地的電力線路,采用TN-S接零?;は低?。

1)配電箱按以下要求設置:

①盡量接近負荷中心,便于新路布置,減少線路長度,節約投資;

②進出線方便;

③靠近電源側面;

④不影響現場施工和塔吊作業;

⑤符合“臨電規范”的要求;

2)線路布置敷設

線路布置需要根據用電布置劃分的供電區域,從敷設方、線路安全、文明施工等因素綜合考慮,采用暗敷設鋁芯電纜。

五、用電量及負荷計算

根據現場勘察情況,初步設計及依據以及《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)為作業指導。

1.設備用電功率P1(KW):

序號

設備名稱

數量

額定

功率

(KW)

總功率(KW

用于施工部位

備注

1

施工電梯

2

5

10

2

切割機

30

1.5

45

3

角磨機

5

1.5

7.5

4

電錘

10

3

30

5

電風鎬

3

2

6

6

手槍鉆

30

0.3

9

7

打氣泵

18

1.2

21.6

8

臨時照明

5

9

其它

10

合計

129.1

2.焊接設備容量P2(KW):

序號

設備名稱

型號規格

數量

國別

產地

制造年份

額定

功率

(KW)

總功率

用于施工部位

備注

1

交流電弧焊機

BWL-315

4

成焊

2013

16

64

基礎主體

合計

64

3.用電負荷計算

根據上表所列出的各設備用電功率,計算施工現場高峰期實際用電功率公式為:

P=1.05~1.1(K1×ΣP1/cosψ+K2ΣP2+K3ΣP3)

式中:P—-供電設備總需要容量   

ΣP1—電動機額定總功率

ΣP2—電焊機額定總容量   

ΣP3—照明總容量(ΣP1的10%計算)

    K1K2K3—需要系數

    cosψ—電動機功率因數(0.8~0.85)取cosψ=0.8

總需要系數取1.05,

需要系數?。?=0.6、K2=0.6、K3=0.8

計算功率:

P=1.05×(0.6×129.1/0.8+0.6×64+0.8×10)=143.225KW

計算電流:

I=221.94*1000/(√3*380)=218A

4.根據施工現場用電設備分布和設備的運行規律,設置總配電柜一臺,二級配電柜3臺,三級配電柜18臺,由專職人員管理調度。

5.根據《施工現場臨時用電安全技術規范》規定本臨時供電系統采用TN-S三相五線制供電,施工現場總配電箱中性點做重復接地。

六、導線截面積選擇

導線施工工藝流程和設備投入使用頻率計算導線截面積的選用。

1.總配電房到現場一級配電柜導線截面積計算

線路總負截的計算電流:

負截電流:

I=218A

由于線路過長,按此負荷電流查導體截流量表選擇LV(4×150+1×75)聚氯乙烯絕緣線能夠滿足施工要求。

故從總配電房接LV(4×150+1×75)聚氯乙烯絕緣線。

七、線路敷設走向

1.第一回路線路導線選用YJHLV-0.6/1KV 4×50+1×16)橡膠套鋁合金電纜,引至塔電梯電箱,并做重復接地

2. 第二回路選用YJHLV-0.6/1KV 4×50+1×16)橡膠套鋁合金電纜引致臨時用電電箱,配電箱并做重復的接地。

3. 第三回路選用ZYJHLV-0.6/1KV 4×35+1×16)橡膠套鋁合金電纜引致臨時照明配電箱,配電箱并做重復的接地。

八、臨時配電設備的選擇和配制

一)配電箱與開關箱的選擇

本工程工期緊,夜間施工多。因此照明用電量大,照明用電從二級箱引出后,在兩旁均設置分配電箱,以控制不同位置的照明、配電箱及其設備選擇應符合各施工段總照明需求。

1.固定式設備開關箱、導線、電器控制設備選擇,設備導線根據不同設備的用電量選擇不同的導線、開關及漏電斷路器,開關箱與機械設備間距離最大不超過3米,距地1.5米安裝,開關箱電荷載選擇合理的橡膠軟電纜,開關箱內設置相應的閘刀作電源隔離空氣開關與該設備額定In相適。選用DZ20LE斷路漏電?;て?,漏電動作電流不大于30mA,動作時間0.1S,高靈漏電斷路器,箱內設置接零端子牌箱體與配電保零線,連結形成專用?;ね?。

2.現場總配電箱為一級配電,分配電箱稱二級配電,供各機具使用的箱體為三級配電。

3.按規范要求,動力配電箱與照明你工作配電箱宜分別設置,動力照明線路應分路設置,應獨立箱體,不能混用,開關箱應由末級分配電箱配電。

4.現場一級配電箱設在施工辦旁,二級配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。電箱與開關箱的距離不得超過30cm,開關箱與控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。

5.配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液氣及其他有害介質中;不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈震動、液體 濺及熱源烘烤的場所;否則須作特殊防護處理。配電箱、開關箱周圍應采用有足夠兩個人同時工作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作、維修的物品,不得有灌木、雜草。

6.配電箱、開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,鐵板厚度應大于1.5mm。配電箱、開關箱內的開關電器(含插座)應按其規定的位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和松動。

7.配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。移動式配電箱、開關箱應裝在豎固的支架上;固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3,小于1.5m;移動配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m。

8.配電箱內的電氣首先安裝在金屬或非木質的絕緣電器安裝板上,然后整體固定在配電箱體內。金屬板與配電箱體應作電氣接地連接。

9.配電箱、開關箱內的工作零線應通過端子板連接,并應與?;ち閬囈酉叨俗影宸稚?。配電箱、開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應于?;ち閬囈酉叨俗影宸稚?。配電箱、開關箱內的連接應采用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外漏帶電部分。

10.配電箱、開關箱的金屬箱體、金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須做?;そ恿?。?;そ恿閿νü酉叨俗影辶?,配電箱、開關箱必須防雨、防塵。

二)電器裝置的選擇

1.配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。總配電箱應裝設總隔離開關和分回路隔離開關、總熔斷器和分路熔斷器(或總自動開關和分路自動開關),以及漏電?;て?。若漏電?;て魍本弒腹囟搪飯δ?,則可不設分路熔斷或分路自動開關。總開關電器的額定值、動作整定值相適應。

2.總配電箱應裝設電壓、電流表和其它儀表。分配電箱應裝設總隔離開關和分路隔離開關、總熔斷器和分路熔斷器(或總自動開關和分路自動開關)。總開關電器的額定值、動作整定值與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。

3.每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須“一機一閘一漏電”制,嚴禁用同一開關電器直接控制二臺及二臺以上的用電設備(含插座)開關箱的開關電器必須能在任何情況下都可以使用電設備實行電源隔離。

4.開關箱中必須裝設漏電?;て?,漏電?;て韉陌滄壩Ψ螱B6829-86《漏電電流動作?;て鰨ㄊS嗟緦鞅;て鰨返囊?,開關箱內的漏電?;て髕潿疃┑綞韉緦韃淮笥?0Ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。

5.總配電箱和開關箱中兩級漏電?;て韉畝疃┑綞鞅;な奔溆ψ齪俠砼浜?,使之具有分級分段?;さ哪芰?。

6.漏電?;て鞅匭氚床匪得魘榘滄?、使用。對擱置已久重新使用和連接使用一個月的漏電?;て?,應認真檢查其特性,發現問題及時修理和更換。

7.手動開關電器的只許用于直接照明電流和容量不大于5.5KW的動力電路。容量大于5.5KW的動力電路應采用自動開關電器或降壓啟動裝置控制。

8.各種開關電器的額定值應與其控制用電設備的額定值相適應。配電箱、開關箱中的導線的進線口和出線口應設在箱體下面必須安裝橡膠護口圈,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、后面或箱門處。

9.進、出線應加護套分路成束并做防水管,導線束不得與箱體進出口直接接觸安裝護口圈隔離,移動式配電箱和開關箱的進、出線必須采用橡皮絕緣電纜。進入開關箱的電源線,嚴禁用插銷連接。

三)熔電器熔體額定電流的確定

1.熔體額定電流應不小于線路的計算電流,以使熔體在線路正常運行不致熔斷。

2.熔體額定電流還應躲過線路的尖峰電流,以致熔體在線路出現正常的尖峰電流時也不致熔斷。對于尖峰電流的考慮,在單臺電動機回路里熔體額定電流應取電動機的啟動電流,在多臺電動機回路里線路計算電流的尖峰電流一般應取容量最大一臺電動機的啟動電流與其各臺電動機的額定電流之和。因此熔體的額定電流的選擇,既要能夠在線路過負荷時或斷路時起到?;ぷ饔茫ㄈ鄱希?,又要在線路正常工作狀態(包括正常的尖峰電流)下不動作(不熔斷)。

3.熔斷器與熔斷器時間與啟動設備動作時間的配合

①熔斷器與熔斷器之間的配合,為保證前后級熔斷器動作的選擇性,一般要求前級熔斷器的熔體額定電流為后級額定電流的2-3倍。

②熔斷器與電纜、導線截面的配合,為保證熔斷器對線路的?;ぷ饔?,熔斷器熔體的額定電流必須小于電纜、導線的安全載流量。

4.熔斷器額定電壓與額定電流等級的確定

①熔斷器的額定電壓應按線路的額定電壓選擇,即熔斷器的額定電壓大于線路的額定電壓。

②熔斷器的額定電流等級應按熔體的額定電流確定,在確定熔斷器的額定電流時還應考慮到熔斷器最大分段電流。熔斷器的最大分段電流應大于線路上的沖擊電流有效值。

5.保險絲不宜過大,夠用即可,常用熔體額定電流的選擇

①電燈、電熱(W)

電燈、電熱的電流計算表

供電相數

功率(KW)

每相電流(A)

計算公式

單相

1000

4.5

電流(A)=功率(W)∕220V

兩相

1000

2.3

電流(A)=功率(W)∕380V

三相

1000

1.5

電流(A)=功率(W)∕380×1.73

②電動機(KW)

電動機的電流計算表

類別

功率

(KW)

每相電流

(A)

備注

計算公式

單相電動機

1

8

力率=0.7

效率=0.75

電流(A)=功率(KW)

*1000∕220V*力率*效率

三相電動機

1

2

力率=0.85

效率=0.85

電流(A)=功率(KW)

*1000∕1.73*380*力率*效率

③電焊機(KVA)

電焊機的電流計算

輸入電壓

(V)

功率

(KVA)

每相電流

(A)

計算公式

220

1

4.5

電流(A)=功率(KVA*1000∕220V)

380

1

2.7

電流(A)=功率(KVA*1000∕380V)

6.插入式保險絲中要用標準的易熔銅片,上有額定電流值。尤其60A、100A、200A必須使用此易熔銅片保險絲,30A以下用軟鉛,也要注意不要太大,尤其一些1.5KW、2.5KW的三相小電動機用家用保險絲即可。

四)施工現場照明

施工照明場地部分為每層10盞,電梯照明由電梯的配電箱供

電。照明線路分段設置漏電斷路器和空氣隔離開關作漏電和過載?;?,每箱設安全隔離閘刀作短路?;?,負荷分配時盡量平衡電流。

九、臨時配電線路

施工現場低壓配電線路,全部采用三相五線制供電,它可提供380V∕220V兩種電源,供不同負荷的需要和使用,并有利于用電設備的?;そ擁睪橢馗唇擁?,保證安全用電。

一)根據工程結構和用電設備布置的特點,該工程的臨時低壓配電線路全部采用電纜敷設,基本要求如下:

1.靠樓基坑邊敷設;

2.電纜?;す藶襠梟疃炔揮π∮?.6米,并在電纜上、下均勻不小于50mm厚度的沙子,然后覆蓋硬質?;の?,做好“下有電纜”標示;

3.電纜埋地部分不得有接頭,確因電纜不能滿足的情況下必須設置接頭時,其接頭部分應設在地面上的接線井內,其接線井必須防水、防塵、防機械損傷并應遠離易燃易爆場所;

4.暫時停用的線路應及時切斷電源,不再使用和工程竣工后的配電線路及設備應立即拆除;

5.室內配線所用導線截面,應根據用電設備的計算負荷確定,但鋁線截面應不小于2.5㎜2,銅線截面應不小于1.5㎜2。

二)配電線路的要求

1.電纜穿越建筑物、構筑物、道路、易受機械損傷的場所及引出地面從2m高度至地下0.2m處。必須加設?;ぬ墜?,鋼管?;ぬ墜苣誥洞笥詰繢巒餼兜?.5倍。

2.施工現場埋設電纜時,應盡量避免碰到下列場所:經?;?、存水的地方,地下埋設物較復雜的地方,時常挖掘的地方,預定建設物的地方,散發腐蝕性氣體或溶液的地方以及制造和處存、易燃或燃燒的危險物質場所。

3.埋地敷設的電纜接頭應設在地面上的接線盒內,接線盒應能防水、防塵、防接卸損傷,應遠離易燃、易爆、易腐蝕場所。

4.用電纜配電方式埋設后再引入到樓層內,應充分利用在建工程的豎井、垂直的管道籠、孔洞等,并應靠近負荷中心處。電纜在每個樓層設一個固定點,當電纜水平敷設墻式門口固定,最大弧垂地不得小于2.5m。

5.施工現場使用大型機電設備,進場前應將產品的合格證或維修合格證交給使用方,并通知上級主管部門派人鑒定合格后,才允許進入施工現場安裝使用,不合者令其立即退場。

6.往樓層上引得動力和照明線布置(供樓層移動分配電箱用)應隔層設置,應用PVC套管固定在墻上。

十、安全用電技術措施

一)建立臨時用電安全技術檔案

1.進行臨時用電施工組織設計,編制具體實施方案的全部資料;

2.修改臨時用電施工組織設計的資料;

3.臨時用電工程檢查驗收表;

4.接地電阻測試記錄表;

5.定期檢(復)查表;

6.電器設備調試、檢驗憑單和調試記錄;

7.電工維修工作記錄;

8.電動建筑機械,手動工具的用電要求;

1)起重機:塔式起重機的金屬操作平臺和需要設置避雷裝置的井子架等,除應做好?;そ恿閫?,還必須做重復接地。設備的金屬結構架之間應保證電氣連接。電動建筑機械的負荷線,必須按其容量選擇無接頭的多股銅芯橡皮護套軟電纜。其中綠∕黃雙色線在任何情況下只能用作?;ち閬呋蛑馗唇擁叵?。每一臺電動建筑機械的開關箱內,除應裝設過負荷、短路、漏電?;ぷ爸猛?,還必須裝設隔離開關。需要夜間工作的塔式起重機,應設置正對工作面的投光燈。塔身高于30m時,應在塔頂和臂架端部裝設防撞紅色信號燈。

2)夯土機:夯土機械必須裝設防濺型漏電?;て?。其額定漏電動作電流不應大于15mA,額定漏電動作時間應小于0.1s。夯土機械的負荷線應采用耐氣型的橡皮護套銅芯軟電纜。使用夯土機械必須規定穿戴絕緣用品,應有專人調整電纜。電纜長度不應大于50m。嚴禁電纜纏繞、扭結和被夯土機跨越。夯土機的操作扶手必須采取絕緣措施。

3)焊接機械等:焊接機械應放置在防雨與通風良好的地方。焊接現場不準堆放易燃易爆物品。交流電弧焊變壓器的一次測電源線長度應不大于5m進線必須設置防護罩。焊接機械的二次線宜采用YHS型橡皮護套銅芯多股軟電纜。電纜線長度不應大于30m。

4)手持式工具:手持電動工具的負荷線必須耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜,并不得有接頭。手持電動工具的外殼、手柄、負荷線、插頭、開關等必須完好無損,使用前必須作空載檢查,運轉正常方可使用。

二)臨時用電點的使用和維修

1.所有配電箱均應標明其名稱、用途、并做出分路標記;

2.所有配電箱門應配鎖,配電箱和開關箱應專人負責;

3.所有配電箱、開關箱應由專職電工每天班前開箱檢查,下班復查并做好記錄。每月進行維修一次,檢查維修時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。

4.對配電箱、開關箱進行檢查、維修時,必須將前一級相應的電源開關分閘斷電,并懸掛停電標志牌,嚴禁帶電作業。

5.所有配電箱、開關箱在使用過程中必須按照下列操作順序

①送電操作順序為:總配電箱→分配電箱→開關箱

②停電操作順序為:開關箱→分配電箱→總配電箱

(發現電器故障的緊急情況下除外)

6.施工現場停業作業一小時以上時,應將動力開關箱斷電上鎖。

7.開關箱的操作人員必須符合JGJ46-2005有關規定,并熟悉開關電器的正確操作方法。

8.配電箱、開關箱內部不得放置任何雜物,并應經常保持整潔。并且不得在箱內掛接其他臨時用電設備。

9.熔斷器的熔體更換時,嚴禁用不符合原規定的熔體代替。

10.配電箱、開關箱的進線與出線不得承受外力,嚴禁與金屬尖銳斷口和強腐蝕性介質接觸。

三)臨時照明技術措施

1.在夜間施工或自然采光差的場所,料具堆放場、道路、倉庫、辦公室、宿舍等應設一般照明。

2.現場照明采用高光效、長壽命的照明光源,對需要大面積照明的場所,應用鏑燈。

3.一般場所應采用額定220V的照明電器:樓梯口、工作手燈、移動式照明等危險場所必須采用36V的照明電器。操作面較窄場所、特別潮濕場所、金屬容器內采用12V照明。

4.照明燈具的金屬外殼必須作?;そ擁?,單相回路的照明開關箱(板)內必須裝設漏電?;て?。

5.照明系統中的每一單相回路上,燈具和數量不宜超過25個,并應裝設熔斷電流為15A以下的熔斷器?;?。

6.室外燈具距地不得低于3m,室內燈具不得低于2.4m,碘鎢燈應固定架設,保證安全,燈線應拴上固定,不利靠近燈具表面。

7.室外照明裝置

①路燈的每個燈具應單獨裝設熔斷?;?,燈頭線應作防水彎。

②燈具必須為防爆型,拉線開關應安裝在庫門外。

③投光燈的底座安裝牢固,按需要的光軸方向將軀軸擰緊固定。

8.室內照明裝置

①室內燈具裝設不得低于2.4m。

②室內螺口燈頭的接線。相線接在與中心觸頭相連的一端,燈頭的絕緣外殼不得有破損和漏電。

③在室內的抹灰現場等潮濕場所的燈具及吊盒使用瓷質防水型,并應配置防水拉線開關。

④任何電器燈具的相線必須經開關控制,不得將相線直接引入燈具電器。

⑤在用易燃的材料做頂棚的臨時工棚或防護棚內安裝照明燈具時,燈具應有阻燃底座或加阻燃墊,并且燈具與可燃頂棚保持一定距離,防止引起火災對安裝在易燃材料存放場所和危險倉庫的照明器材,應符合防火的電器器材或采取其他防火措施。

⑥如照明采用變壓器必須使用雙繞線組型,嚴禁使用自耦式變電器。攜帶式變壓器的一次測電源引線應采用橡皮套電纜或塑料護套線,其中黃∕綠雙線作?;ち閬哂?,中間不得有接頭,長度不宜超過3m,電源插頭應選用有接地的插頭。

四)接地、接零與防雷

⑦如照明采用變壓器必須使用雙繞線組型,嚴禁使用自耦式變電器。攜帶式變壓器的一次測電源引線應采用橡皮套電纜或塑料護套線,其中黃∕綠雙線作?;ち閬哂?,中間不得有接頭,長度不宜超過3m,電源插頭應選用有接地的插頭。

四)接地、接零與防雷

1.在施工現場專用直接接地的電力線路中,必須采用TN-S接零?;は低?。電器設備的金屬外殼必須與專用?;ち閬吡?,專用?;ち閬擼虺票;ち閬擼┯τ曬ぷ鶻擁叵?、配電室的零線或第一級漏電?;て韉繚床嗟牧閬咭?。

2.作防雷接地的電器設備,必須同時作重復接地,同一臺電器設備的重復接地與防雷接地可使用同一接地體,接地電阻應符合接地電阻要求。

3.?;ち閬卟壞米吧榪?。

4.?;ち閬哂Φザ婪笊?,不做它用,重復接地應與?;ち閬呦嗔?。

5.與電器設備相連接的?;ち閬哂ξ婊恍∮?.5㎜2的絕緣銅芯雙色(黃、綠雙色)線,在任何情況下不準使用雙色線作負荷線。

6.工作接地電阻不得大于4歐姆。

7.手提式用電設備的?;ち閬?,應在絕緣良好的多股銅線橡皮電纜內,其截面積不得小于1.5㎜2,其銅芯線顏色為綠、黃色。

8.施工現場所有的用電設備,除作?;ち閬咄?,必須在設備的首端處設置漏電?;ぷ爸?。

9.施工現場內的起重機、井字架等機械設備側應安裝防雷裝置。

10.施工現場內所有防雷裝置的沖擊接地電阻值不得大于10歐姆。

11.各機械設備的防雷引下線可利用設備金屬結構體,應保證連接。

12.機械設備上的避雷針(接閃器)長度為1-2m。

五)各類用電人員安全規范要求

1.掌握安全用電的基本只是和所用的操作性能。

2.使用設備前必須按規定安戴好和配備相應的勞動防護用品,并檢查電器裝置和?;ど枋┦欠褳旰?,嚴禁設備“帶病”運轉。

3.停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱。

4.負責?;に玫納璞傅母漢上?,?;ち閬叩目叵?,發現問題及時報告解決。

5.搬遷或移動用電設備,必須經電工斷電源并做妥善處理后才能進行。

6.臨時用電的消防安全問題,將按照國家和成都市有關消防安全管理規定配置和執行。

十一、臨時用電工程安全管理

一)落實各級管理人員崗位責任制

1.項目經理:為安全生產第一責任人,負責督促各項規定和措施的實施,參與定期檢查和解決用電設備配購,整改需要人員調整、安排臨電費用。

2.電氣工程師:負責臨時用電的組織設計、修改方案的制定及解決用電過程中的有關技術問題。

3.質安科:負責督促用電方案和技術措施的實施,必須定期組織用電安全的檢查工作,糾正違章,提出處罰和整改意見。

4.設備科:隨時檢查設備操作人員安全用電情況,發現隱患及時向公司領導和治安部反映,并參與安全用電的檢查工作。

5.現場工長:負責安全用電交底,教育電氣操作人員遵章守紀,不得違章作業。

6.電工班長:具體負責臨時用電方案的實施工作,加強對電工維修人員的安全教育,并認真做好各種原始記錄及資料的整保工作。

7.項目安全員:負責檢查和及時向班長反映存在的不安全因素及建議整改意見。

8.現場電工:必須持證上崗,嚴格按照規范、規定要求進行操作和維修,不得違章作業、擅自處理有關重大技術問題。

1)班長每天自檢

2)安全員每周一次檢查

3)施工工作每半個月一次檢查

4)安全部門每月一次檢查

5)公司匯同相關部門人員每季度檢查一次,并提出書面檢查情況報告及整改意見,呈報上級有關部門及相關部門。

附圖:

施工現場臨電平面布局圖

一級(總)配電箱

二級配電箱

三級配電箱

十二、觸電發生后急救措施

1、立即切斷電源,或用不導電物體干燥的木棍,竹棒或干布等物使傷員盡快脫離電源。急救者切勿直接接觸觸電傷員,防止自身觸電而影響搶救工作的進行。

2、當傷員脫離電源后,應立即檢查傷員全身情況,特別是呼吸和心跳,發現呼吸、心跳停止時,應立即就地搶救。

(1)輕癥:即神志清醒,呼吸心跳均自主者,傷員就地平臥,嚴密觀察,暫時不要站立或走動,防止繼發休克或心衰。

(2)呼吸停止,心搏存在者,就地平臥解松衣扣,通暢氣道,立即口對口人工呼吸,有條件的可氣管插管,加壓氧氣人工呼吸。亦可針刺人中、十宣、涌泉等穴,或給予呼吸興奮劑(如山梗菜堿、咖啡因、可拉明。)

(3)心跳停止,呼吸存在者,應立即作胸外心臟按壓。

(4)呼吸心跳停止均停止者,則應在人工呼吸的同時施行胸外心臟按壓,以建立呼吸和循環,恢復全身器官的氧供應。現場搶救最好能兩人分別施行口對口人工呼吸及胸外心臟按壓,以1:5的比例進行,即人工呼吸1次,心臟按壓5次。如現場搶救僅有1人,用15:2的比例進行胸外心臟按壓和人工呼吸,即先作胸外心臟按壓15次,再口對口人工呼吸2次,如此交替進行,搶救一定要堅持到底。

(5)處理電擊傷時,應注意有無其他損傷。如觸電后彈離電源或自高空跌下,常并發盧腦外傷、血氣胸、內臟破裂、四肢和骨盆骨折等。如有外傷、灼傷均需同時處理。

(6)現場搶救中,不要隨意移動傷員,若確需移動時,搶救中斷時間不應超過30秒。移動傷員或將其送醫院,除應使傷員平躺在擔架上并在背部墊以平硬闊木板外,應繼續搶救,心跳呼吸停止者要繼續人工呼吸和胸外心臟按壓,在醫院醫務人員未接替前救治不能中止。

施工現場臨時用電專項方案.doc

施工現場臨時用電專項方案 - 目錄 一、工程概況 二、現場勘察 三、編制依據 四...

施工現場臨時用電安全專項施工方案.doc

施工現場臨時用電安全專項施工方案 - 施工現場臨時用電安全專項施工方案 一、安全...

施工現場臨時用電施工方案.doc

施工現場臨時用電施工方案 - 施工現場臨時用電施工方案 工程名稱:滄州市通翔園住...

施工現場臨時用電專項施工方案.doc

施工現場臨時用電專項施工方案 - 施工現場臨時用電專項施工方案 一、 編制依據 ...

建筑工程施工現場臨時用電方案.doc

建筑工程施工現場臨時用電方案 - 施工現場臨時用電方案 一、 編制依據 1、 《施工現場施工臨時用電安全技術規范》 (JGJ46-88) 2、安哥拉安居家園現場平面布置圖......

施工臨時用電專項方案.doc

施工臨時用電專項方案 - 浙江立鵬建設有限公司 臨時用電施工專項方案 一、 工程...

施工現場臨時用電方案及安全措施.doc

施工現場臨時用電方案及安全措施 - (六) 、施工現場臨時用電方案及安全措施: ...

施工現場臨時用電方案.doc

施工現場臨時用電方案 - 本方案使用于較大的工程,同時有幾個分盤。... 施工現場臨時用電方案_建筑/土木_工程科技_專業資料。本方案使用于較大的工程,同時有幾個......

市政道路施工現場臨時用電專項方案.doc

市政道路施工現場臨時用電專項方案 - 市政道路施工現場臨時用電專項方案 目錄 一...

電廠施工現場臨時用電專項方案.doc

電廠施工現場臨時用電專項方案 - 目錄 一. 工程概況 ... 2 1.工程名稱...

施工現場臨時用電專項方案設計...doc

施工現場臨時用電專項方案設計.._幼兒讀物_幼兒教育_教育專區。施工現場臨時用電專項方案設計..,建筑施工技術方案設計,方案設計和施工圖設計,方案設計與施工圖設計,......

施工現場臨時用電用水專項施工方案.doc

施工現場臨時用電用水專項施工方案 - 某某工程中學工程 臨時用電用水施工方案 建...

施工現場臨時用電方案模板.doc

施工現場臨時用電方案模板 - 工程 施工現場臨時用電方案 工程 施工現場臨時用電方案 編制人: 審核人: 批準人: 工程有限公司 年月 1 / 28 日 工程 ......

現場臨時用電專項施工方案.doc

現場臨時用電專項施工方案 - 現場臨時用電專項施工方案 一、工程概況 工程名稱:...

施工現場臨時用電施工組織設計.doc

三、臨時施工用電方案編制依據 1、《建筑施工組織設計規范》 2、《施工現場臨時用電安全技術規范》 3、《安全管理標準化手冊》 4、《建筑施工安全檢查標準》 5、......

臨時用電專項施工方案(最新).doc

臨時用電專項施工方案(最新) - 施工現場臨時用電施工方案 第一章 編制依據 《...

建筑工地施工現場臨時用電方案.doc

建筑工地施工現場臨時用電方案 - 愛建新城河洲街北部 0-3 地塊 建筑工地施工現場臨時用電方案 建設單位:愛達投資置業有限公司 監理單位:東北林業大學工程監理部 ......

施工現場臨時用電專項方案.doc

施工現場臨時用電專項方案 - 目 錄 第一節、編制依據 ... 1 第二節、工程...

施工現場臨時用電負荷計算方案.doc

施工現場臨時用電負荷計算方案 - 施工現場用電組織方案一、 工程概況 西安陽光花...

施工現場臨時用電方案.doc

施工現場臨時用電方案 - 施工現場臨時用電方案 編制單位:吉林省恒輝建筑工程有限公司 編制人: 審核人: 審批人: 編制日期: 1 施工現場臨時用電方案 一、 編制......

空調施工組織設計-2.txt

施工活動部署 13 第三章 主要施工方案 15 第一節 定位放線工藝方案 16 第二...3、JGJ46-1988《施工現場管理臨時用電安全技術規范》。 4、GB50242-2002《建筑......

給排水安裝工程施工組織設計.txt

給排水安裝工程施工組織設計 一、 給排水工程 施工程序 結構施工階段 予留 1、...(3)現場電氣設備實行一機一閘一?;?設備有?;そ擁叵?。有臨時用電施工方案,......

完整的銀川砸墻、拆除施工方案.txt

(1)拆除順序: 1)、拆除工程在施工前應在現場做好標識,并會同甲方、監理對...臨時用電必須由專人專線臨時用電規范進行配備,進場施工的工人必須戴安全帽,及......

高速公路安全生產會議記錄紀要_解決方案_計劃/解決方案_實用文檔.txt

本月施工主要突出施工現場安全管理工作的重點,以高處作業、臨時用電、隧道施工為突破口,以實施“單元預警法”為管理模式,落實各項安全技術措施和安全專項施工方案,......

世貿東方商住樓施工織設計.txt

《施工現場臨時用電安全技術規范》 (JBJ45—88) 《電業安全工作規程》 (DL408...、 3.1.8、施工方案:采用先進的施工手段,保障工程施工順利進行。 、 3.2 3.......

施工用電的接零或接地?;?txt

施工用電的接零或接地?;?在建筑工程施工中按照 JGJ46-88《施工現場臨時用電安全技術規范》的規 定,施工現場的臨時用電工程應采用具有專用?;ち閬叩?、電源中性......

  • 現場臨時用電專項安全施工方案
  • 現場臨時用電施工方案
  • 施工現場臨時用電專項方案編制
  • 現場施工臨時用電方案
  • 施工現場臨時用電方案
  • 施工現場臨時用電施工方案
  • 施工現場臨時用電方案93949
  • 施工現場臨時用電方案93717
  • 大橋施工現場臨時用電方案
  • 施工現場臨時用電施工方案1
  • 049期双色球开奖直播 www.lvelns.com.cn true //www.lvelns.com.cn/wendangku/z0s/f0cg/jab35528ad6v/k3186bceb19e8b8f67c1cfbd6ee54l.html report 22577 臨空商務大樓物業裝修項目臨時用電專項方案編制單位:重慶建工第九建設有限公司臨空商務大樓物業裝修項目建設工程項目經理部日期:2019年05月20日重慶建工第九建設有限公司安全安全用電專項施工方案內部審批表項目名稱臨空商務大樓物業裝修工程項目地點重慶市雙鳳橋街道空港大道476號工程類別Ⅰ類工程規模建筑面積30581.48m2、總造價約29465410.18萬元技術管理類別II致公司安全部和總工程師:《 臨時用電專項方案》目前已編制完畢,并經我項目經理
    • 猜你喜歡
      • 24小時熱文
      • 本周熱評
        圖文推薦
        • 最新添加
        • 最熱文章
          精彩推薦
          讀過此文的還讀過