双色球2019052开奖直播:施工現場臨時用電專項方案

來源:百度  [  文檔由 864229034 貢獻   ]  責編:呂秀玲  |  侵權/違法舉報

049期双色球开奖直播 www.lvelns.com.cn

臨空商務大樓物業裝修項目

編制單位:重慶建工第九建設有限公司

臨空商務大樓物業裝修項目建設工

程項目經理部

日 期:2019年05月20日

重慶建工第九建設有限公司

安全安全用電專項施工方案內部審批表

項目名稱

臨空商務大樓物業裝修工程

項目地點

重慶市雙鳳橋街道空港大道476號

工程類別

Ⅰ類

工程規模

建筑面積30581.48m2、總造價約29465410.18萬元

技術管理類別

II

致公司安全部和總工程師:

《 臨時用電專項方案 》目前已編制完畢,并經我項目經理部技術負責人審批,現提請審核、批準。該應急救援預案主要內容和信息如下:

一、工程概況

二、現場勘察

三、編制依據

......

專項施工方案 正文: 25 頁;圖表: 頁。

編制人: 項目技術負責人:

(項目經理部蓋章)日期: 年 月 日

本項目監理審核意見:

審核人: 日期: 年 月 日

1、

工程概況

工程名稱:臨空商務大樓物業裝修工程

工程位置:重慶市渝北區雙鳳橋街道空港大道476號

招標單位:重慶臨空開發投資集團有限公司

總包單位:重慶建工第九建設有限公司

工期要求:總工期為150日歷天。

裝修面積: 30518.4平方米。

工程規模:共12層,其中:地上9層為辦公室,地下3層為地下車庫

1、本工程由重慶臨空開發投資集團有限公司建設發包 ,重慶天健咨詢管理有限公司施工管理,全過程造價咨詢單位為德匯工程管理(北京)有限公司,設計單位為重慶迪賽因建設工程設計有限公司,監理單位為四川元豐建設項目管理有限公司,施工單位為重慶建工第九建設有限公司。

2、結構形式:

本工程結構形式為框架剪力墻結構,框架抗震等級為六級。

3、建筑裝飾:

(1).室內精裝工程。

(2).該項目為公共建筑,設計有節能降耗設備設施(如光伏發電設備)。

(3).暖通專業采用集中空調系統。

(4).消防屬于二次改造,對原消防系統進行合理深化。

(5).水、電安裝包括給水、排水的敷設與安裝及供電線路照明、智能弱電,線管敷設及安裝。

二、現場勘察

進行現場勘察:必須確實實地了解施工現場的地形地貌和正式工程的位置,現場建筑材料堆放場所,生產生活用建筑物的位置;各用電設備的裝設位置和容量等。只有經過現場勘察才能為合理選擇配電室位置、電源進線等提供合理依據。

三、編制依據

1.根據JGJ46-2012《施工現場臨時用電安全技術規范》的要求。

2.根據JGJ59-2011《建筑施工安全檢查標準》。

3.本工程主要施工機具及施工總平布置圖(圖附后)。

四、臨時用電的原則

1.本工程用電由項目負一樓配電室接出。

2.本工程施工現場臨時用電系統,應遵循如下原則

1)在保證生產的前提下,滿足用電設備在使用中的可靠性、安全性,從而提高電能質量;

2)線路布置、配電箱和電器設置,簡單可靠、安裝維修方便;

3)符合“三級配電,兩級?;ぁ鋇囊?;

4)采用TN-S中性零線?;は低?;

5)符合“一機、一閘、一箱、一漏、一鎖”的要求;

3.樓層供電方式

1)主體施工階段

主體施工階段主要是作業層用電,供電面單一。采用橡套電力電纜隨層提升供電。由地面二級配電柜供電,通過電纜送到樓層移動分配電箱,移動分配電箱內電器設置與地面固定配電箱基本相同。接線端子板用插座代替,從地面進入建筑物的線路穿套管埋地敷設。

2)裝飾施工階段

裝飾施工階段的用電特點是多層用電,用電較多,供電電纜。導線線路穿套管沿墻固定安裝。隔層設接線點對樓層供電,以便接線時能切斷電源作業。

3)樓梯

樓梯的照明燈采用漏電?;さ脫溝繚垂┑?。

4.用電布置

施工現場設總配電柜一臺。

總配電柜內的電器設置應滿足供電要求,同時應符合標準JGJ5-99的要求和《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)的要求。兩級漏電?;?,漏電開關設置在總配電箱和開關箱內。

施工現場專用中性接地的電力線路,采用TN-S接零?;は低?。

1)配電箱按以下要求設置:

①盡量接近負荷中心,便于新路布置,減少線路長度,節約投資;

②進出線方便;

③靠近電源側面;

④不影響現場施工和塔吊作業;

⑤符合“臨電規范”的要求;

2)線路布置敷設

線路布置需要根據用電布置劃分的供電區域,從敷設方、線路安全、文明施工等因素綜合考慮,采用暗敷設鋁芯電纜。

五、用電量及負荷計算

根據現場勘察情況,初步設計及依據以及《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-2005)為作業指導。

1.設備用電功率P1(KW):

序號

設備名稱

數量

額定

功率

(KW)

總功率(KW

用于施工部位

備注

1

施工電梯

2

5

10

2

切割機

30

1.5

45

3

角磨機

5

1.5

7.5

4

電錘

10

3

30

5

電風鎬

3

2

6

6

手槍鉆

30

0.3

9

7

打氣泵

18

1.2

21.6

8

臨時照明

5

9

其它

10

合計

129.1

2.焊接設備容量P2(KW):

序號

設備名稱

型號規格

數量

國別

產地

制造年份

額定

功率

(KW)

總功率

用于施工部位

備注

1

交流電弧焊機

BWL-315

4

成焊

2013

16

64

基礎主體

合計

64

3.用電負荷計算

根據上表所列出的各設備用電功率,計算施工現場高峰期實際用電功率公式為:

P=1.05~1.1(K1×ΣP1/cosψ+K2ΣP2+K3ΣP3)

式中:P—-供電設備總需要容量   

ΣP1—電動機額定總功率

ΣP2—電焊機額定總容量   

ΣP3—照明總容量(ΣP1的10%計算)

    K1K2K3—需要系數

    cosψ—電動機功率因數(0.8~0.85)取cosψ=0.8

總需要系數取1.05,

需要系數?。?=0.6、K2=0.6、K3=0.8

計算功率:

P=1.05×(0.6×129.1/0.8+0.6×64+0.8×10)=143.225KW

計算電流:

I=221.94*1000/(√3*380)=218A

4.根據施工現場用電設備分布和設備的運行規律,設置總配電柜一臺,二級配電柜3臺,三級配電柜18臺,由專職人員管理調度。

5.根據《施工現場臨時用電安全技術規范》規定本臨時供電系統采用TN-S三相五線制供電,施工現場總配電箱中性點做重復接地。

六、導線截面積選擇

導線施工工藝流程和設備投入使用頻率計算導線截面積的選用。

1.總配電房到現場一級配電柜導線截面積計算

線路總負截的計算電流:

負截電流:

I=218A

由于線路過長,按此負荷電流查導體截流量表選擇LV(4×150+1×75)聚氯乙烯絕緣線能夠滿足施工要求。

故從總配電房接LV(4×150+1×75)聚氯乙烯絕緣線。

七、線路敷設走向

1.第一回路線路導線選用YJHLV-0.6/1KV 4×50+1×16)橡膠套鋁合金電纜,引至塔電梯電箱,并做重復接地

2. 第二回路選用YJHLV-0.6/1KV 4×50+1×16)橡膠套鋁合金電纜引致臨時用電電箱,配電箱并做重復的接地。

3. 第三回路選用ZYJHLV-0.6/1KV 4×35+1×16)橡膠套鋁合金電纜引致臨時照明配電箱,配電箱并做重復的接地。

八、臨時配電設備的選擇和配制

一)配電箱與開關箱的選擇

本工程工期緊,夜間施工多。因此照明用電量大,照明用電從二級箱引出后,在兩旁均設置分配電箱,以控制不同位置的照明、配電箱及其設備選擇應符合各施工段總照明需求。

1.固定式設備開關箱、導線、電器控制設備選擇,設備導線根據不同設備的用電量選擇不同的導線、開關及漏電斷路器,開關箱與機械設備間距離最大不超過3米,距地1.5米安裝,開關箱電荷載選擇合理的橡膠軟電纜,開關箱內設置相應的閘刀作電源隔離空氣開關與該設備額定In相適。選用DZ20LE斷路漏電?;て?,漏電動作電流不大于30mA,動作時間0.1S,高靈漏電斷路器,箱內設置接零端子牌箱體與配電保零線,連結形成專用?;ね?。

2.現場總配電箱為一級配電,分配電箱稱二級配電,供各機具使用的箱體為三級配電。

3.按規范要求,動力配電箱與照明你工作配電箱宜分別設置,動力照明線路應分路設置,應獨立箱體,不能混用,開關箱應由末級分配電箱配電。

4.現場一級配電箱設在施工辦旁,二級配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。電箱與開關箱的距離不得超過30cm,開關箱與控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。

5.配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液氣及其他有害介質中;不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈震動、液體 濺及熱源烘烤的場所;否則須作特殊防護處理。配電箱、開關箱周圍應采用有足夠兩個人同時工作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作、維修的物品,不得有灌木、雜草。

6.配電箱、開關箱應采用鐵板或優質絕緣材料制作,鐵板厚度應大于1.5mm。配電箱、開關箱內的開關電器(含插座)應按其規定的位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和松動。

7.配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。移動式配電箱、開關箱應裝在豎固的支架上;固定式配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3,小于1.5m;移動配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m。

8.配電箱內的電氣首先安裝在金屬或非木質的絕緣電器安裝板上,然后整體固定在配電箱體內。金屬板與配電箱體應作電氣接地連接。

9.配電箱、開關箱內的工作零線應通過端子板連接,并應與?;ち閬囈酉叨俗影宸稚?。配電箱、開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應于?;ち閬囈酉叨俗影宸稚?。配電箱、開關箱內的連接應采用絕緣導線,接頭不得松動,不得有外漏帶電部分。

10.配電箱、開關箱的金屬箱體、金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須做?;そ恿?。?;そ恿閿νü酉叨俗影辶?,配電箱、開關箱必須防雨、防塵。

二)電器裝置的選擇

1.配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。總配電箱應裝設總隔離開關和分回路隔離開關、總熔斷器和分路熔斷器(或總自動開關和分路自動開關),以及漏電?;て?。若漏電?;て魍本弒腹囟搪飯δ?,則可不設分路熔斷或分路自動開關。總開關電器的額定值、動作整定值相適應。

施工現場臨時用電施工方案.doc

施工現場臨時用電施工方案 - 施工現場臨時用電施工方案 工程名稱:滄州市通翔園住...

施工現場臨時用電方案最新版.doc

施工現場臨時用電方案最新版 - . 目錄 一、工程概況...... . 施工現場臨時用電方案 一、工程概況 工程名稱:老港固廢基地滲濾液應急處理項目 建設單位:啟迪水務(......

施工現場臨時用電專項施工方案說明.doc

施工現場臨時用電專項施工方案說明 - 完美 WORD 格式 施工現場臨時用電專項方案 一、工程概況 本工程為高端節能環保納米潤滑劑生產項目,位于青白江工業集 中發展區......

施工現場臨時用電設計方案.doc

施工現場臨時用電設計方案 - 目錄 一 、 工 程 概 況... 施工現場臨時用電方案一、工程概況 工程名稱:老港固廢基地滲濾液應急處理項目 建設單位:啟迪水務(上海......

施工現場臨時用電施工組織設計方案_圖文.doc

施工現場臨時用電施工組織設計方案 - 施工現場臨時用電施工組織設計方案 外環線東...

施工現場臨時用電專項施工方案.doc

施工現場臨時用電專項施工方案 - 施工現場臨時用電專項施工方案 一、 編制依據 ...

施工現場臨時用電方案.doc

施工現場臨時用電方案 - 臨時用電施工方案 一、概況 本工程由上海中星(集團)有...

公路施工現場臨時用電專項方案.doc

公路施工現場臨時用電專項方案 - 施工現場臨時用電專項方案 一、現場勘察 進行現...

建筑施工現場臨時用電專項方案總結.doc

建筑施工現場臨時用電專項方案總結 - 范文 范例 指導 參考 施工現場臨時用電專項方案 一、工程概況 本工程為高端節能環保納米潤滑劑生產項目,位于青白江工業集 中......

施工現場臨時用電方案范本.doc

施工現場臨時用電方案范本 - 。 珠海市斗門區白蕉聯圍新環三圍段海堤修復工程施工 施工現場臨時用電方案 江蘇省水利建設工程有限公司 斗門區白蕉聯圍新環三圍段......

施工現場臨時用電安全專項方案.doc

施工現場臨時用電安全專項方案 - 施工現場臨時用電安全專項方案 一、工程概況: XXXXXXXX 二、編制依據 《施工現場臨時用電安全技術規范》 (JGJ46-2005) ; 《......

建筑施工臨時用電方案.doc

建筑施工臨時用電方案 - ***聯合站工程 施工現場臨時用電方案 編制: 審核: 審批: *** 一、編織的依據和目的 依據國家建設部標準《施工現場......

現場臨時用電專項施工方案.doc

現場臨時用電專項施工方案 - 施工現場臨時用電組織設計 一、 工程概況 本工程為...

施工現場臨時用電專項施工方案目錄.doc

施工現場臨時用電專項施工方案目錄 - 目一、工程概況 二、臨時施工用電方案編制依據 錄 三、現場勘察及臨時用電施工方案的整體構想 四、施工現場主要用電設備參數......

道路施工現場臨時用電專項施工方案.doc

道路施工現場臨時用電專項施工方案 - 七冶建設集團有限責任公司 高新快線西段一期...

施工現場臨時用電方案設計.doc

施工現場臨時用電方案設計 - 實用文檔 目錄 一、工程概況...... 實用文檔施工現場臨時用電方案一、工程概況 工程名稱:老港固廢基地滲濾液應急處理項目 建設單位:......

施工現場臨時用電方案模板.doc

施工現場臨時用電方案模板 - 工 程 施工現場臨時用電方案 編制人: 審核人: ...

施工現場臨時用電管理方案.doc

施工現場臨時用電管理方案 - 國家高速公路網橫 12 杭州至瑞麗公路 大理至麗江聯絡線 施工用電管理方案 中鐵一局集團第一工程有限公司 大麗高速公路 27-2A 合同段......

施工現場臨時用電標準化實施方案_圖文.doc

施工現場臨時用電標準化實施方案 - 施工現場臨時用電標準化實施方案 我公司生產的特點是點多面廣,施工工期不固定,現場遷移頻繁, 為此就造成了施工現場臨時用電的......

施工現場臨時用電施工組織設計(方案)編制指南(精).doc

臨時用電工程施工方案 實例二:某酒店臨時用電施工方案 實例三:某公司臨時用電專項方案 實例四:某小區工程臨時用電施工方案 實例五:某大廈臨時用電方案 施工現場......

弱電施工方案001.txt

弱電施工方案001_建筑/土木_工程科技_專業資料。弱電...施工準備 3.1現場施工準備 3.1.1臨時設施計劃我方在...凡穿過沉降縫的電管均需增設補償裝置,單根電管配以......

施工單位施工過程中應提交的資料.txt

施工單位施工過程中應提交的資料 1、施工技術方案申報表:(施工組織設計、施工措施計劃、施工測量施測計劃和方案、施工重點的專項方案、安全專項方案、臨時用電方案、......

完整的銀川砸墻、拆除施工方案.txt

(1)拆除順序: 1)、拆除工程在施工前應在現場做好標識,并會同甲方、監理對...臨時用電必須由專人專線臨時用電規范進行配備,進場施工的工人必須戴安全帽,及......

高速公路安全生產會議記錄紀要_解決方案_計劃/解決方案_實用文檔.txt

本月施工主要突出施工現場安全管理工作的重點,以高處作業、臨時用電、隧道施工為突破口,以實施“單元預警法”為管理模式,落實各項安全技術措施和安全專項施工方案,......

  • 現場臨時用電專項施工方案
  • 現場臨時用電專項施工方案(1)
  • 施工現場臨時用電專項方案(1)
  • 施工現場臨時用電專項方案(3)
  • 施工現場臨時用電專項方案(2)
  • 施工現場臨時用電專項方案(4)
  • 施工現場臨時用電施工方案
  • 施工現場臨時用水專項方案
  • 公園施工現場臨時用電方案
  • 施工現場臨時用電施工方案(1)
  • 049期双色球开奖直播 www.lvelns.com.cn true //www.lvelns.com.cn/wendangku/z0s/f0cg/jab35528ad6v/k3186bceb19e8b8f67c1cfbd6ee54l.html report 14499 臨空商務大樓物業裝修項目臨時用電專項方案編制單位:重慶建工第九建設有限公司臨空商務大樓物業裝修項目建設工程項目經理部日期:2019年05月20日重慶建工第九建設有限公司安全安全用電專項施工方案內部審批表項目名稱臨空商務大樓物業裝修工程項目地點重慶市雙鳳橋街道空港大道476號工程類別Ⅰ類工程規模建筑面積30581.48m2、總造價約29465410.18萬元技術管理類別II致公司安全部和總工程師:《 臨時用電專項方案》目前已編制完畢,并經我項目經理
    • 猜你喜歡
      • 24小時熱文
      • 本周熱評
        圖文推薦
        • 最新添加
        • 最熱文章
          精彩推薦
          讀過此文的還讀過